双层玉 2008-07-22 21:01:21 | 重庆市 其他专业 | 2796查看 7回答
在一个楼层里,柱箍筋上下加密区长度和箍筋直径都不一
在一个楼层里,柱箍筋上下加密区长度和箍筋直径都不一样,如何输入?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在一个楼层里,柱箍筋上下加密区长度和箍筋直径都不一样,如何输入? 你在柱的属性编辑中:1.上下加密区间不同,你就按照图纸分别输入上加密 区间和下加密区间。 2.箍筋直径不同,你就输入A10@100/200+A8@80/200
2008-07-23 10:37:23
-
可以在箍筋栏输入A10-200+B12-100,在其它箍筋处输入A8-200
2008-07-22 21:03:51
-
在【单构件输入】中输入特殊的钢筋信息。
2008-07-22 21:09:14
-
箍筋:输入格式为:级别+直径@加密间距/非加密间距,如A12@100/200或A12-100/200,当外侧箍筋与内侧箍筋不同时,使用加号连接。 上下加密区长度在其他属性中输入.
2008-07-22 21:10:50
-
26、GGJ10.0在柱子中外侧箍筋与内侧箍筋直径不同时的输入方式是( )。 A A、A8@100/200+A10@100/200 B、A8/A10@100/200 C、A8-A10@100/200 D、A8@100/200-A10@100/200 12、基础梁箍筋信息标注为:10Φ12@100/Φ12@200(6)表示( )。 C 正确答案:(b) A、直径为12的一级钢,从梁端向跨内,间距100设置5道,其余间距为200,均为6支箍 B、直径为12的一级钢,从梁端向跨内,间距100设置10道,其余间距为200,均为6支箍 C、直径为12的一级钢,加密区间距100设置10道,其余间距为200,均为6支箍 D、直径为12的一级钢,加密区间距100设置5道,其余间距为200,均为6支箍 柱子一样
2008-07-22 21:27:14
-
在一个楼层里,柱箍筋上下加密区长度和箍筋直径都不一样,如何输入? 答:将不同的柱子按图纸钢筋信息分别定义,柱子的上下加密区长度在属性定义中的其它属性中有对应的项目,
2008-07-22 21:41:30
-
在一个楼层里,柱箍筋上下加密区长度和箍筋直径都不一样,如何输入? 我的回答:柱箍筋上下加密区长度不一样请参阅下图进行设置:
2008-07-22 22:28:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看