13221023998 2020-06-16 09:22:50 | 湖南省 机电预算安装算量GQI | 767查看 1回答
求高手解答,如下:
求高手解答:
如图,问题1:消防控制模块指的是消防联动系统中风机联动输入输出模块吗?
问题2:如果不是,那这个消防控制模块是做什么的?如果是,那为什么在消防图中输入输出模块用的ZRNH-BVR-2*2.5+ZRNH-RVS-2*1.5,电源线+信号线,而风机配电箱内却是WDZN-KVV-4*1.5的控制电缆呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,应该是设计错误了,你理解的是正确的,模块,是总线联动,就是信号线+电源线
多线联动,就是图中的多线联动控制线。
不过,这是强电里的标注,计算还是要以消防报警图纸里的线型计算的。
首次提交 2020-06-21 21:08:03 最近修改2020-06-21 21:08:32 (修改过1次)