CC&牛奶 2020-06-17 09:57:24 | 河南省 土建结算计价软件GCCP | 621查看 2回答
河南2008定额关于人工剔墙洞10-101子目实际比定额要大,如果换算??
10-101子目洞是100*100*100,实际人工剔洞是1000*2100*200,这样定额子目如何换算???
2020-06-17 10:15:52 补充
那套那个子目??08定额拆除人工剔墙洞没有200厚?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个子目不合适吧,到少找一个厚度一样的的子目去计算,换算时可以在数量上去增加,也就是工程量上去增加,也就是你计算出来1000*2100与定额中100*100的量差,也就是一个1000*2100等于多少个100*100的,去增加数量就可以了
2020-06-17 10:04:55
-
剔洞是1000*2100*200应该套拆除砌体子目。
2020-06-17 11:41:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看