楼层标高按结构标高设置,结构标高比建筑标高低110,建筑图上窗离地高度600,
楼层标高按结构标高设置,结构标高比建筑标高低110,建筑图上窗离地高度600,我在画窗时离地高度是不是要改为710?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
对的,要把建筑和结构高差加上
2020-06-17 10:20:50
-
正常来讲是的,有时候会涉及到窗台顶标高过梁问题,如果顶标高刚好顶到梁底,可能就不需要过梁,如果少了10公分,可能就会继续生成过梁。
2020-06-17 10:21:17
-
加上110是合理的。
2020-06-17 10:22:09
-
是的 楼层按结构设置的话必须调整成710 否则窗将不在梁下软件会提示你布过梁
2020-06-17 10:31:06
-
你好,首先这个GTJ二合一,再设置标高的时候,按照建筑标高设置的。(这个也是千赢官网首页登录入口官方的处理办法),还有你这个窗子的离地高度可以修改(600+110=770),还有这个层高,你还是按照建筑标高进行设置好些,不会出现这样的问题。(首先层高是一定的,建筑的总高度也是一定的。)
2020-06-17 21:23:05