zssj 2008-07-24 22:51:43 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 735查看 7回答
钢筋算量中 悬挑部分梁高有变化如何设置/
KL1(4A)100*500 在悬挑跨梁面标高稍微高一些,此处梁面标高如何设置?用打断再合并,在打断时软件提示打断的长度需大于1,可是悬挑部分没那么长,如何处理?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:1、按平均高度输入 2、可以按比如:300*500/400输入
2008-07-24 22:55:07
-
在原位标注里,在断面处你输入图纸上的的信息.比如图纸上是300*400/500.你就输成300*500/400.表示截面宽300,根部高500,端部高400,计算出来的箍筋重量是平均高计算的。.
2008-07-24 23:44:30
-
KL1(4A)100*500 在悬挑跨梁面标高稍微高一些,此处梁面标高如何设置?用打断再合并,在打断时软件提示打断的长度需大于1,可是悬挑部分没那么长,如何处理? 回答:您可以将悬挑跨梁面标高稍微高的数值进行量化,就是钢筋算量软件中悬挑跨梁截面加大,这样就不影响钢筋梁了
2008-07-25 07:09:20
-
可以按300*500/400输入
2008-07-25 08:48:19
-
不用打断的,在表格标注中在悬挑跨中修改尺寸
2008-07-24 22:55:50
-
不能用打断,打断钢筋量就不对了 如果箍筋没有变化,可不用管它 如果箍筋加大,可在平法表格修改悬挑跨截面
2008-07-24 22:56:53
-
其实按平均高度设置是最简单而又快捷的方法。
2008-07-25 09:24:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看