• 梁和柱的搭接长度是锚固长度*系数1.2还是1.4?

    梁和柱的搭接长度是锚固长度*系数1.2还是1.4?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是1.4

    2008-07-25 09:19:16 

  • 钢筋搭接长度修正系数与纵向钢筋搭接接头面积百分率有关。 1.手算钢筋量时才会用到修正系数。 2.用软件算量,软件自动考虑,你可以在楼层管理中查看楼层钢筋设置,搭接和锚固都是确定的系数。

    2008-07-25 10:36:53 

  • 问题不清楚,钢筋的搭接是根据不同的受力构件及抗震等级及砼标号等有关来确定的,不是一个定数,要了解这方面的东东,查看03G101-1.

    2008-07-25 09:22:58 

  • 是跟搭接范围百分比有关吧

    2008-07-25 09:24:37 

  • 应该按抗震等级来定*1.2还是*1.4

    2008-07-25 09:29:39 

  • 正常应该是1.4,不过还是要看抗震等级

    2008-07-25 09:35:41 

  • 柱的搭接lie,等于ζlae,ζ修正系数取决于纵向钢筋搭接接头面积百分率,梁百分率≦25时,修正系数为1.2;当百分率为50%时,修正系数为1.4,当百分率为100%时,修正系数为1.6,lae的选值取决于钢筋的直径、混凝土的强度等级、与抗震等级。梁的钢筋搭接:梁内架立筋与支座负筋搭接为150mm,下部纵筋在支座内的锚固≧lae且≧0.5hc+5d

    2008-07-25 09:47:20 

  • 梁和柱的钢筋搭接长度可以参看03G101-1平法图集。

    2008-07-25 12:08:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map