TANGYF 2020-06-20 11:54:06 | 河南省 安装预算 | 6385查看 7回答
二次结构加气块等砖墙里是否可以预埋管道?
二次结构加气块等砖墙里是否可以预埋管道或者不剔槽土建配合施工?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
二次结构的砖墙和加气块墙是完全可以埋管的,这是实际施工的正确做法,因剔槽影响墙体强度,并不提倡剔槽埋管,定额的暗配电管也是按边砌墙边埋管考虑的,现场施工操作时,需要土建和安装专业互相配合埋管。
而实际施工中,因各种原因,安装单位大多是自行剔槽埋管,不按常规做法埋管,甲方一般都默许了,但是清单中已经给出暗配费用,剔槽抹灰的费用不再另计。
2020-06-21 10:20:26
-
理论和实际有差距,不过既然定额这么说,你在使用定额,没有办法
你这句话的意思,应该是配管里不考虑开槽的费用,
如果发生,另外计价的意思。
首次提交 2020-06-20 11:55:28 最近修改2020-06-20 12:02:52 (修改过1次)
-
二次结构加气块等砖墙里可以预埋管道的,是要剔槽沟槽下管的,一般是电气专业施工的
2020-06-20 11:57:42
-
2020-06-20 11:59:43
-
二次结构,加气块砖墙不能在砌筑过程中预埋电线管。需要剔槽暗配。
这跟计算规则没有关系,即;算不算剔槽由计算规则说了算,与加气块必须剔槽是两码事。
2020-06-20 12:10:18
-
这个是说定额配管不考虑剔槽的
发生剔槽要单算的
2020-06-20 12:31:46
-
2020-06-20 16:36:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看