小卢 2020-06-20 21:41:59 | 北京市 安装安装算量GQI | 1678查看 3回答
人工接地极
再问个问题,就是最底层的基础接地,不是分两种情况,一种是利用基础钢筋做接地,还有一种是利用镀锌扁钢做接地(比如就是截图就是镀锌扁钢做接地吧)。1、如果用基础钢筋做接地的话,工程量用计算吗?钢筋主材不用计算,但是安装不用吗?就是需不需要计算工程量让后套定额子目。2、如果用镀锌扁钢做基础接地,是不是就执行户内接地母线定额子目就行。然后乘以3.9%附加长度。然后,北京定额人工接地极不需要考虑3.9%附加长度。这个人工接地极是指哪一块?是截图框选预留的那一小部分吗?谢谢。
2020-06-20 21:58:57 补充
人工接地是指哪一块?图纸上上能体现出来吗?搞不懂这个关系
2020-06-20 22:06:27 补充
比如这个,设计说明说做一圈40*4的镀锌扁钢做人工接地极。那就是我框选的蓝色线吧。然后这个不用乘以3.9附加长度。然后有的图这个蓝色的线又叫基础接地线,这个是不是根据设计说明看,如果设计说明说,这个做基础接地,那就乘以系数。如果设计说明1说这个一圈作为人工接地,那就不用乘以系数了?
2020-06-20 22:07:21 补充
是每个工程都会设置人工接地极吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、如果用基础钢筋做接地的话,工程量用计算吗?钢筋主材不用计算,但是安装不用吗?就是需不需要计算工程量让后套定额子目。
答:利用基础钢筋焊接做接地极的,工程量按基础面积(大板基础、桩基础、条形基础)㎡ ,计算。基础钢筋是土建的,不用计算。
2、如果用镀锌扁钢做基础接地,是不是就执行户内接地母线定额子目就行。然后乘以3.9%附加长度。然后,北京定额人工接地极不需要考虑3.9%附加长度。
答:镀锌扁钢不能做接地极。接地极不需要乘以3.9%的系数。
3、人工接地是指哪一块?图纸上上能体现出来吗?搞不懂这个关系
答:图纸是不能体现出来。图纸上只能体现一段通往接地极的接地母线(-40*4的镀锌扁钢)。
4、如这个,设计说明说做一圈40*4的镀锌扁钢做人工接地极。那就是我框选的蓝色线吧。
答:不是。同问题2
5、然后有的图这个蓝色的线又叫基础接地线,
答:蓝色的线条,墙内有钢筋的,利用钢筋焊接成基础接地线,没有钢筋的地方以及室外,才用接地母线做基础接地线。墙内钢筋不用计算,镀锌扁钢才计算为接地母线。
6、是每个工程都会设置人工接地极吗?
答:不是。但每个工程都会预埋一段接地母线(-40*4的镀锌扁钢),防止接地装置测试的接地电阻达不到设计要求,需要补打接地极,就从预埋的接地母线接出去(补打接地极)。
7、然后这个不用乘以3.9附加长度。
答:只有接地母线、引下线、避雷网需要计算搭接长度(系数3.9%),接地极等其他子目都不需要计算搭接系数。但北京定额的接地母线、引下线、避雷网的搭接系数(3.9%)已经含在子目中,不得另外再乘以系数。见北京市建设工程计价依据解读二(下面的截图)。
首次提交 2020-06-21 09:36:06 最近修改2020-06-21 09:40:19 (修改过1次)
-
1、需要计算,套均压环的子目,计算不计主材,只是将钢筋焊接成设计要求的形状
2、镀锌扁钢的长度需要3.9%的附加长度,人工接地极不是指框中的
2020-06-20 21:51:39
-
答:具体看实际做法,以一为本地定额,应该是解释了你的疑问。
9.利用基础梁内两根主筋焊接连通作为接地母线时,执行“均压环敷设”定额。
6.利用建筑结构钢筋作为接地引下线安装定额是按照每根柱子内焊接两根主筋编制的,当焊接主筋超过两根时,可按照比例调整定额安装费。防雷均压环是利用建筑物梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的,每一梁内按焊接两根主筋编制,当焊接主筋数超过两根时,可按比例调整定额安装费。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作为均压环时,可执行户内接地母线敷设相应定额。
2020-06-20 21:54:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看