克里斯关下门 2020-06-21 21:44:51 | 山东省 土建土建计量GTJ | 3182查看 4回答
为什么自动生成圈梁有的墙没反应
同一楼层的砌体墙,有的生成,有的没生成,墙高都是4米以上
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
原因一:自动生成圈梁时墙高指的是墙净高,考虑扣除其上的框架梁和压顶;
原因二:如墙厚有200的,有300的,但是自动生成圈梁的界面新建的没有修改墙厚;
原因三:墙体的类别是混凝土,修改下类别,和材质对应起来即可。
备注:墙高指的是墙净高,考虑扣除其上下的梁、板、压顶等混凝土构件。
2020-06-21 21:51:40
-
要墙的净高大于4m才会生成的,也就是墙高需要扣减梁的高度的
2020-06-21 21:51:44
-
补充一点:可能有的墙体未封闭布置。
2020-06-21 22:29:45
-
当纵向和横向两个过梁出现相交时,只能自动布置一个方向过梁,另外一个方向过梁需要调整支撑长度。