周日 2020-06-21 22:48:08 | 海南省 土建钢筋算量GGJ2013 | 728查看 4回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
江南~ 专家
答题: 2986 被赞: 3455
板底筋正常布置,不用区分是否附加,因为不影响工程量。
2020-06-21 22:50:57
GXZ 铂金专家
答题: 229890 被赞: 43399
对应设计要求的范围板块(或自定义范围)布置。
2020-06-21 22:51:42
hxp66 黄金专家
答题: 139922 被赞: 17844
用板受力钢筋底筋布置即可。
2020-06-21 22:51:50
希望 黄金专家
答题: 79051 被赞: 10783
用筏板受力筋来定义,用自定义范围来画.
2020-06-22 09:18:57
这种类型的话定义砌体加筋选什么类型的?
GTJ这种类型的板怎么布置
这种类型的承台钢筋应该如何布置
这种类型的承台钢筋应该如何布置①号钢筋14C25②号钢筋12C14③号钢筋C20@200(2)外箍+C10@200(4)内箍④5C16
楼层板负筋布置中附加上筋和附加下筋怎么布置?
楼层板负筋布置中附加上筋和附加下筋怎么布置?同一板负筋中有附加上筋和附加下筋,软件中布置都默认布置为板的面筋,如何设置可分面筋和底筋?
这种类型的桩怎么计算钢筋~求大神帮帮忙
补充问题:是沉台 补充问题:这种类型桩承台的钢筋怎么布置和计算呀