大额头 2008-07-25 18:46:25 | 安徽省 其他专业 | 472查看 5回答
请问大家有没有遇到这种情况呀:我昨天在算量软件中画
请问大家有没有遇到这种情况呀:我昨天在算量软件中画了一半框架柱,导入钢筋软件中,今天又在算量软件中画了剩下一半框架柱,导入钢筋软件中时,我在柱的定义构件中发现,柱定义将昨天的柱又重新定义一遍,后面多了一个后缀。下次遇到这种要分披导入的情况该如何处理呢问题补充:框选范围导入怎么做呀
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可能是把原来的构件替换了,不影响算量。
2008-07-25 18:53:57
-
用框选范围导入, “多了一个后缀”用过滤功能过滤后统一删除
2008-07-25 18:52:40
-
按F3选加了后缀的柱,然后点属性 ,在名称下拉框里选没加后缀的柱
2008-07-25 19:06:44
-
可以把原来的构件替换了,不影响算量。
2008-07-25 19:33:25
-
请问大家有没有遇到这种情况呀:我昨天在算量软件中画了一半框架柱,导入钢筋软件中,今天又在算量软件中画了剩下一半框架柱,导入钢筋软件中时,我在柱的定义构件中发现,柱定义将昨天的柱又重新定义一遍,后面多了一个后缀。下次遇到这种要分披导入的情况该如何处理呢 可以在【楼层】中选择【修改楼层构件名称】进行修改后缀即可,批量修改高效快捷准确无误快试试吧
2008-07-25 20:32:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看