• 这种区域钢筋怎么设置?

    1.图中要求墙竖向分布筋间距100mm,怎么设置 需要不用墙体钢筋的都分开设置吗?还有可以统一调整的?

    2.图二这样设置是否正确,图纸要求此部分竖向分布筋间距为100 是否需要每个墙钢筋不同都要分开画?

    3.这样处理是否正确?

    分布筋

    竖向

    答疑解惑

    2020-06-23 10:20:37 补充

    坐等回复,秒采纳

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这种区域的钢筋,按图二的设置即可.每个墙不同时都需要按此种方法处理.

    2020-06-23 10:28:41 

  • GTJ2021版本对这个节点能很好处理。建议升级试试。

    2020-06-23 10:21:34 