蝶 2020-06-24 09:59:38 | 广东省 安装结算 | 4767查看 4回答
送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电是否包括电缆试验
送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电包含电缆交流、局放的试验吗
工作内容: 自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试。 附注信息: 不包括特殊保护装置和接地装置的调试。
电力电缆一、二次回路系统的调试是指什么调试,是否不再计算交流耐压,局放试验
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
送配电系统调试是变压器、母线(或电力电缆)、配电柜三者之间的协同调试。
不包括变压器调试、母线调试或电缆调试、配电柜调试。
2020-06-24 10:46:28
-
不包括
2020-06-24 10:00:23
-
您好,请参看上图示意,
定额说明是将“电气调整试验(其中包括电缆试验)”单独列出的。
所以不被包括。
希望我的回答对您有帮助,谢谢!
2020-06-24 10:12:14
-
不包括
2020-06-24 10:34:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看