Sessile swordsman 2008-07-26 20:34:05 | 四川省 其他专业 | 3534查看 5回答
悬挑梁端上部钢筋何种情况下要回弯锚固?/
悬挑梁外端上部钢筋有时候需要回弯锚固,有时是向下直弯12*D,怎么区分呀?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当纯悬挑梁的纵向钢筋直锚长度≧la且≧0.5hc+5d时,可不必往下率锚,当直锚至对边仍不足la时,则应弯锚,当直锚伸至边仍不足0.4la时,则应采用较小直径的钢筋。
2008-07-26 22:06:57
-
这个问题其实不需要太在意,钢筋软件会按规范要求自动处理的。
2008-07-28 14:09:27
-
03G101-1中有具体的构造详图 1. 在钢筋混凝土悬臂梁中,应有不少于两根上部钢筋伸至悬臂梁外端,并向下弯折不小于12d;其余钢筋不应在梁的上部截断,而应按本规范第10.2.8条规定的弯起点位置向下弯折,并按规范第10.2.7条的规定在梁的下边锚固。 2.第10.2.8条 在混凝土梁的受拉区中,弯起钢筋的弯起点可设在按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面之前,但弯起钢筋与梁中心线的交点应位于不需要该钢筋的截面之外(图10.2.8);同时,弯起点与按计算充分利用该钢筋的截面之间的距离不应小于h0/2. 当按计算需要设置弯起钢筋时,前一排(对支座而言)的弯起点至后一排的弯终点的距离不应大于本规范表10.2.10中V>0.7ftbh0+0.05Np0一栏规定的箍筋最大间距。 弯起钢筋不应采用浮筋。 你可以看看<<混凝土结构设计规范 GB 50010-2002.>>
2008-07-26 20:48:00
-
在03G101-1图集中66页面有详细的图解
2008-07-26 21:18:56
-
不能完全参照平法,要看单项设计要求,无设计要求的情况下再依照平法施工。我认为。
2008-07-26 22:13:07
-
框剪结构中,悬挑梁的上部钢筋直锚段,有C50的剪力墙及暗柱以及C30的梁,剪力墙及暗柱的长度不满足锚固长度要求,需锚入C30的梁中,问上部钢筋锚固长度应按哪个标号计算?
-
1.设置有构造柱的地方钢筋是否是应该全部拉通(钢筋施工),意思是在有构造柱的地方上部、下部均要安植筋。 2.悬挑梁下规范有没有要求设置构造柱,如果有,采用的规范是那本图集
-
1.设置有构造柱的地方钢筋是否是应该全部拉通(钢筋施工),意思是在有构造柱的地方上部、下部均要安植筋。 2.悬挑梁下规范有没有要求设置构造柱,如果有,采用的规范是那本图集
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看