• 板负筋90度弯钩的设置,在04G101-3中板负筋

    板负筋90度弯钩的设置,在04G101-3中板负筋的长度计算为:板厚-15,而在具体的施工图中板的保护层不一定是15,如果是20时,软件中计算时为板厚-20(设置为板厚-保护层时),这样就与图籍中发生冲突,怎么解决??(板的保护层也影响受力筋)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在楼层管理里把板的保护层改成20即可,也可以在板的属性里把厚度改成20,软件会根据你调整后的设置来计算. 如果有变更.你就依据变更来计算.没有变更.你就依据图集计算.这并不矛盾的.

    2008-07-26 23:44:41 

  • 应按具体的施工图施工

    2008-07-27 09:11:04 

  • 你真是个死脑筋。活人还能让尿憋死。难道要削足适履。 以后不要部这种问题了,看让人笑话。

    2008-07-26 23:45:08 

  • 应按具体的施工图施工

    2008-07-26 23:45:35 

  • 在计算设置里把保护层厚度改为实际的20mm即可

    2008-07-26 23:46:16 

  • 依据图集计算把保护层厚度改为实际的20mm即可

    2008-07-26 23:49:45 

  • 依据设计图纸来计算

    2008-07-26 23:51:42 

  • 在楼层管理里把板的保护层改成20即可,也可以在板的属性里把厚度改成20,软件会根据你调整后的设置来计算.

    2008-07-26 23:58:31 

  • 规定大于等于图集~~

    2008-07-27 00:22:51 

  • 按图集中算钢筋

    2008-07-27 05:51:39 

  • 你可知道软件不是规范规定,你只要按施工图纸设计的砼保护层厚度设计就行了.

    2008-07-27 08:24:27 

  • 设计图纸也是按规范来设计的,不可能将你的图纸的板钢筋的保护层就设计成20厚的,

    2008-07-27 08:29:56 