    请问老师们,消防管道我这样套定额子目正确吗?


    答:1、管道如果没有消防分册的就执行给排水册的,有消防的执行消防分册的

    2、管道为镀锌管道为啥还得刷防锈漆呀

    2020-06-28 18:21:42 

  • 水压试验不需要 套,定额中包括了

    2020-06-28 18:53:51 

    1. 设计已明确规定DN100镀锌钢管室内为卡箍连接,泵房为法兰连接,消火栓管道安装套项错误;

    2. 消火栓管道安装定额工作内容已含水压试验、水冲洗,不在重复计算试压及消毒冲洗;

    3. 未计算支吊架制作安装及刷油除锈;

    4. 项目特征未描述。

    2020-06-30 10:51:05 