君临城下 2020-06-29 15:02:26 | 山东省 安装 | 357查看 3回答
图中说明是不是二组排水泵的主管为DN100,是这么理解吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是两组主管合并后的主管是DN100
回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!!!
2020-06-29 15:03:48
-
是的
2020-06-29 15:04:08
-
图中说明是不是二组排水泵的主管为DN100,是这么理解吗?
答:一般的排水泵一组为一用一备,每一个排水泵的排出管直径为DN65,合并主管为DN80。两组以上排水管合并,合并管道直径为 DN100的
2020-06-29 15:05:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看