• 如题

    我的意思6平方的是不是就算到进第一个配电箱的就行了,4平方的是不是算从第一个配电箱到2、3配电箱的长度就行了,1到2、3需不需要分开算2根

    分开

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 4平方的是算从第一个配电箱到2、3配电箱的长度就行了。

    1到2和2~3算2根。

    2020-06-29 17:51:56 

  • 我的意思6平方的是不是就算到进第一个配电箱的就行了,4平方的是不是算从第一个配电箱到2、3配电箱的长度就行了,1到2、3需不需要分开算2根


    答:1、6平方为总进线,计算到第一个配电箱

    2、4平方是从第一个配电箱到第三个配电箱的长度加上预留长度

    3、电缆按照长度计算,几根只是与计算电缆头有关系,一根电缆两个电缆终端头

    2020-06-29 18:44:48 

  • 1到2和2到3,要算2根五芯电缆。因为要计算配电箱的预留量和电缆头(两进两出)

    2020-06-30 04:53:01 