君临城下 2020-06-30 15:07:06 | 山东省 安装 | 738查看 4回答
图中的压力排水对应平面图的压力排水管也都是DN100的吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
理解正确,全部是DN100
回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!!!
2020-06-30 15:08:17
-
是的 。理解正确。
2020-06-30 15:08:28
-
是的
2020-06-30 15:08:30
-
图中的压力排水对应平面图的压力排水管也都是DN100的吗?
答:1、设计有误,污水一般就是一用一备,当水位超过一定位置污水泵启动,继续高过一定位置两台污水泵都要启动的,所以支管直径为100,那么汇流管直径为大一标号也就是125直径的,否则影响排水速度
2、常规的排水泵的接口为50和65直径的,通过大小头变为DN65和DN80的,这个设计为DN100的管道,那么出水口径为80的,这样 的污水泵就很大的
3、支管与汇流管直径为一致,这样的设计是不合理的
2020-06-30 15:30:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看