-
xiaodenzi 2008-07-29 13:08:51 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 408查看 10回答
2008图算量(柱、墙标高问题)2
我有一个工程,一层为3.3m负一层为4.8m,二层及以上为3.0m,我在一层定义好的柱、墙构件,底标为0.0,顶标高为3.3m,复制到负一层后,底标高-4.8m,顶标高为-1.5m,负一层的层高输入的是4800,顶标高应为0.0,为什么不像GCL8.0那样自动适应层高,如要手工去改的话,这个软件叫什么软件呢?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,你在输入时软件自动认的数据你不要改,如你改了,高度还是层高的话在底标高与墙高上加上(),如一层(0),起始高度(3600),终点高度(3600),如墙高不是层高那样还要手工修改。
2008-07-29 13:17:12
-
你检查一下楼层设置里底标高的设置是否为正负零
2008-07-29 13:11:40
-
你首先检查一下楼层设置,构件内设置里的底顶标高是正负零吗。
2008-07-29 13:20:56
-
按理软件是默认的层高括号里的数字是默认的只要你没有修改就不会错
2008-07-29 13:28:27
-
可能是你的设置问题,负一层的层高如果你定义为4.8米的话,-1层的底标高应该为负一层,板的顶标高应该默认为0.000的,你看一看是不是你在定义构件的时候,是不是把起点顶标高和终点顶标高给修改了,
2008-07-29 13:33:00
-
不要手工改动,全部按默认的标高就不会出现这样的问题
2008-07-29 13:36:26
-
你全部用默认的标高应该不会出现这个问题
2008-07-29 13:39:24
-
是因为你把墙、柱构件的顶标高在首层人为修改为了3.3m,你把它修改为(层顶标高)再复制时就不会有此问题。如果不是特殊的标高属性,请使用程序给的默认属性。这样对于大家刚接触软件,遇到的麻烦可能会少一些。
2008-07-30 08:59:00
-
楼主: 首先首层的层高是3.3m,那么墙高应该标识为起点/终点顶标高为'层顶标高', 事实是:楼主修改起点/终点顶标高为'3.3m',那复制到-1层的话底标高因为首层没修改过所以默认为-4.8m,顶标高修改为底标高上反3.3m故为-1.5m, PS:8.0中操作相同也会是如此状况
2008-07-29 22:57:23
-
你的方法不对,你还一次设定就是。
2008-07-29 14:15:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看