飞翔的小鸟 2020-07-01 10:46:53 | 北京市 安装 | 1217查看 5回答
线路套定额问题
bv-3×2.5 套定额套照明线路四平方以内,算出的工程量是100米,我在计价里填写工程量是300还是100?如果是100的话我另外两根线定额是综合考虑了吗。
zr-yjv-4×35-1×16,这条线路套定额套动力线路35平方以内还是16平方以内还是70平方以内呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:2.5平方的线应该套2.5以下的,如果没有2.5以下的可以考虑4以下;工程量要算300;
2:电缆以前面大的芯为准,套35以内;
2020-07-01 10:49:13
-
bv-3×2.5 套定额套照明线路四平方以内,算出的工程量是100米,我在计价里填写工程量是300还是100?如果是100的话我另外两根线定额是综合考虑了吗。
zr-yjv-4×35-1×16,这条线路套定额套动力线路35平方以内还是16平方以内还是70平方以内呢?
答:1、套用BV-2.5 工程量300米
2、套用35平方以内的电缆子目,子目系数乘以15%
2020-07-01 10:48:23
-
BV-6*2.5工程量是300米。
ZR-YJV-4*35+1*16,是1根五芯电缆。选择35mm²的电缆安装子目
首次提交 2020-07-01 10:51:02 最近修改2020-07-01 10:51:34 (修改过1次)
-
1、是300 米
2、35平方以内 的电缆
2020-07-01 11:03:20
-
bv-3×2.5 套定额套照明线路四平方以内,算出的工程量是100米,我在计价里填写工程量是300还是100?如果是100的话我另外两根线定额是综合考虑了吗。这是三根,工程量100*3
zr-yjv-4×35-1×16,这条线路套定额套动力线路35平方以内还是16平方以内还是70平方以内呢?按最大芯的截面,就是35
2020-07-01 11:48:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看