淡月清风对酒酌 2020-07-01 15:11:08 | 四川省 安装机电施工审核 | 1005查看 1回答
接地系统调试,1-6号楼接地网和下面车库接地网连在一起,算几个调试系统?
圈出来的是每栋楼的接地
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是云南的计算规则,这样算的话你这应该是:6(主楼)+1(地下室),共7个接地网系统调试
2020-07-01 15:56:50