淡定 2015-07-05 10:32:28 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 1068查看 2回答
屋面中防水卷材
1、如果屋面上是3+3厚sbs防水卷材(自带保护层)那么分别套A7-52 A7-53,在A7-52 、A7-53其中一项中把sbs材料价调整成带保护层价钱均可? 2、如果在A7-52中在标准换算那直接改成2 ,就没法改带保护层材料价对吗?所以只能按照以上1 去套价对吗? 3、如果是3+4的那么还得把材料的含量调整下对吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、如果屋面上是3+3厚sbs防水卷材(自带保护层)那么分别套A7-52 A7-53,在A7-52 、A7-53其中一项中把sbs材料价调整成带保护层价钱均可?
12定额的话,你这两项的工程量应该是不一样的,有一个层是需要把附加层的工程量加进去的,就是说底层,也就是7-52工程量应该大于7-53,因为卷边的位置是需要有附加层的,那么你底层应该把附加层的工程量加进去,而面层7-53不应该包含附加层的工程量,这一层应该是把价格调为带保护层的价格。
2、如果在A7-52中在标准换算那直接改成2 ,就没法改带保护层材料价对吗?
是的
所以只能按照以上1 去套价对吗?
是的
3、如果是3+4的那么还得把材料的含量调整下对吗?
不用调整材料含量,只是把材料的名称和市场价调整一下就行了。
2015-07-05 13:00:06
-
3+3厚sbs防水卷材(自带保护层)
一般是直接套取相应子目酌情换算、调价完成的:
2015-07-05 11:14:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看