wangyanling 2008-07-29 16:16:32 | 重庆市 其他专业 | 2685查看 1回答
直筋长度的计算结果小于0/
汇总计算,软件提示钢筋计算出错:直筋长度的计算结果小于0。检查柱、梁、板属性值发现没有错误。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种计算错误一般出现在上下柱层钢筋直径发生变化时。 比如中间层。上层柱纵筋直径大于当前层柱直径时,上层柱直筋向下绑扎Max(Hn/6,Hc,500)。这样当前层就有两个连接处,该层直筋长度=柱净高(层高-节点高)-下层露出长度Max(Hn/6,Hc,500)-节点高-非连接区Max(Hn/6,Hc,500)。这样直筋长度的计算结果小于就不足为奇了。 解决方法就是减少一个连接。比如,减少下层露出长度,你选中下层和当前层同位置的柱子,点右键,选择<属性编辑器>,展开<其他属性>,修改计算设置中第10项-柱露出长度修改为0。重新汇总即可。
2008-07-29 16:16:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看