李佳印象 2008-07-29 23:07:41 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 683查看 17回答
当梁板和墙都有1m宽的后浇带时,烦指教: 1.设
当梁板和墙都有1m宽的后浇带时,烦指教: 1.设计未明确时,后浇带增布加强筋有具体规定么? 2.一般锚入两端各多长呢? 3.后浇带砼、模板有相应的定额么?我没查到
全部回答
(17)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当梁板和墙都有1m宽的后浇带时,烦指教: 1.设计未明确时,后浇带增布加强筋有具体规定么? 2.一般锚入两端各多长呢? 3.后浇带砼、模板有相应的定额么?我没查到 设计不明确时按钢筋砼规范,关于定额重庆无专门的定额子目,我认为砼不在计算(开始计算时要算不扣出砼部分)在计算一次模板,在计算增加的钢筋,如果施工组织设计在这部分有专门方案,可按施工组织设计(一定是业主批准的施工组织设计)。
2008-07-30 11:05:43
-
加强筋在规范里也有提及
2008-07-30 08:37:30
-
后浇带钢筋一般图纸都有说明,混凝土是提高一个标号的,还要计算增加费
2008-07-30 08:51:53
-
当梁板和墙都有1m宽的后浇带时,烦指教: 1.设计未明确时,后浇带增布加强筋有具体规定么? 2.一般锚入两端各多长呢? 3.后浇带砼、模板有相应的定额么?我没查到 梁和板及墙后浇带宽为1M时,钢筋及锚固长度一般是由设计人员而定的,我可以给你一个数据仅供参考,纵向钢筋一般是主筋1/2的面积,描入长度每端为1000MM.横向钢筋一般的直径8间距200. 后浇带砼及模板定额中都是有相应的定额子目的,请你在砼及模板最后能查到的.
2008-07-30 08:54:09
-
与我们的工程相类似,后浇带砼提高一个标号,后浇带板增加加强筋,每边宽出250MM;后浇带梁增加4根腰筋,每边长出600mm;如果是地下部分,还要有止水板,我们是图纸上给出的,如果图纸没有说明,按预算规则就不算,否则,让设计单位出具变更。不知这对你是否有帮助?
2008-07-30 08:56:35
-
1、后浇带施工图纸会明确,具体看设计规范; 2、后浇带的钢筋一般是和该层楼面钢筋同时绑扎成型,不是同时浇筑的 3、后浇带混凝土的强度等级要比同层的砼标号大一级, 4、混凝土和模板均有相应的组价定额子目,可以直接套用。
2008-07-30 08:56:37
-
后浇带的设置主要是因为建筑物在一个层面的体量过大,为了避免砼产生不均匀的干裂收缩,同时部分消除不均匀沉降的影响。通常后浇带处的钢筋没有进行补强,只是在浇筑的时候留下大约1米的宽度,两边浇筑完后,设计一般都会交代要等待多长时间以后再行浇筑。至少是一个月以上的时间。特别要注意的是补浇后浇带的时候,要凿毛原两边的接口及疏松的砼。 要补充的是模板没有什么变化,但此处砼设计标号通常会提高一个等级。对后浇带定额没有相应的子目,不过对接口的凿出,可以由双方协商增加人工费。
2008-07-30 08:58:20
-
加强的钢筋一般设计图纸都有说明的. 两端不是锚固,而是搭接. 它还是梁套梁,板套板.墙套墙.没什么区别.
2008-07-29 23:19:01
-
砼,模板套小构件
2008-07-29 23:25:06
-
当梁板和墙都有1m宽的后浇带时,烦指教: 1.设计未明确时,后浇带增布加强筋有具体规定么? 2.一般锚入两端各多长呢? 3.后浇带砼、模板有相应的定额么?我没查到 回答:一般钢筋要提高一个等级,砼也要提高一个等级,两端锚固长度以板跨锚固一样
2008-07-29 23:55:55
-
问题:当梁板和墙都有1m宽的后浇带时,烦指教: 1.设计未明确时,后浇带增布加强筋有具体规定么? 2.一般锚入两端各多长呢? 3.后浇带砼、模板有相应的定额么? 回答: 1、需要设置后浇带时施工图纸一定会明确的,由于后浇带布置的部位不一样其配筋也不尽相同,具体需要看设计规范; 2、后浇带的钢筋一般是和该层楼面钢筋同时绑扎成型,在其1米宽度内是断开的,在准备施工时再整理、加强、绑扎附加构造钢筋; 3、后浇带混凝土的强度等级需要加大一级,混凝土和模板均有相应的组价定额子目,可以直接套用。
2008-07-30 04:48:43
-
问:1.设计未明确时,后浇带增布加强筋有具体规定么? 2.一般锚入两端各多长呢? 3.后浇带砼、模板有相应的定额么?我没查到 答:1、后浇带增布加强筋,设计图纸为注明的,不必考虑加强筋(梁、板和墙)。 2、不必考虑。 3、后浇带砼、模板,应该分别按后浇带砼、模板套定额。后浇带砼和模板的单价高。 河北定额如:4-235 现浇钢筋混凝土(商品混凝土) 混凝土后浇带 梁 2605.55元/10M3(不是后浇带 梁2338.96元/10M3); 13-66 现浇混凝土模板 混凝土后浇带 梁 2992.05 元/10M3(不是后浇带 梁 1919.34元/10M3)。
2008-07-30 06:10:23
-
1.后浇带增布加强筋图纸上都有说明的. 2.后浇带的套后浇带的定额.4-51、52、53 是现浇的,4-235、236、237 是商品砼。
2008-07-30 07:06:59
-
回答“当梁板和墙都有1m宽的后浇带时,烦指教: 1.设计未明确时,后浇带增布加强筋有具体规定么? 2.一般锚入两端各多长呢? 3.后浇带砼、模板有相应的定额么?我没查到” 当设计没有明确规定的,一般是按锚固长度且不少于300mm,后浇带砼、模板是有单独的相关定额的,你可以检查一下当地的定额。
2008-07-30 07:46:36
-
后浇带 只是一个施工顺序问题 具体的施工工艺是与主体没有什么区别的 除非图纸上有特别的说明 并且这部分的砼与模板,均按所在构件来套用 例如地梁后浇带部分,套用的也是基础梁定额 如果砼有特别的说明,是指商品砼,那么就要另行套用了
2008-07-30 07:55:08
-
一、加强的钢筋一般设计图纸都有说明的. 二、两端不是锚固,而是搭接,搭接长度设计也会有的. 三、它还是梁套梁,板套板.墙套墙.没什么区别. 四、一般钢筋要提高一个等级,砼也要提高一个等级的。
2008-07-30 07:59:52
-
看图纸说明,定额里有
2008-07-30 08:28:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看