sh_hyqd 2008-07-30 09:38:01 | 山东省 其他专业 | 1347查看 8回答
暗柱箍筋加密区域调整j
我用的是GGL V10.0-1070版,工程中暗柱的纵筋采用搭接连接,按照03G101-1暗柱的箍筋应在搭接区域内按照min(5d,100)加密。软件计算的搭接区域为2.3Lle,这个取值是03G101-1修正版前的设置,修正后的取值分别为1.2LaE、500、1.2LaE(03G101-1 P50),这样一来,箍筋根数计算有误。请问:除了我在编辑钢筋或在单构件里加上这个差值外(整个项目的工程量非常大),谁有简捷准确快速的方法。问题补充:软件设置的搭接区域为Lle,0.3Lle,Lle,实际图集要求的区域为1.2LaE、500、1.2LaE,Lle及1.2LaE通过调整设置在计算设置里很好处理,但0.3Lle与500不好调整。 谢谢大家,工程中有两种抗震等级,暗柱数量很多且纵筋钢筋直径不同,这样 “1.2LaE+500+1.2LaE”和“min(5d,100)”就不是一个定值,在计算设置里直接输入一个数值会顾及不全,在构件属性里逐个输入太痛苦。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
计算的搭接区域为2.3Lle是多少,修正后的取值分别为1.2LaE、500、1.2LaE(03G101-1 P50)又是多少,调整绘图界面暗柱的LaE,使2.3Lle与实际图集要求的箍筋加密区域相等,使软件计算出的箍筋个数正确即可。工程中有两种抗震等级,可分别在绘图界面选中图元调整。
2008-07-31 09:23:48
-
你可以根据比例计算一个系数进行调整
2008-07-30 09:42:37
-
你好,我用的是1142全国版的,软件默认的就是你要的箍筋在搭接区域内按照min(5d,100)加密。如果需要我可以把程序发给你,QQ为:437030579.或是在新干线上下载1142升级,我用的是千赢官网首页登录入口公司给的光盘版的,你选择.
2008-07-30 09:46:45
-
答:1、调整暗柱钢筋的接头率为25% 这样暗柱钢筋的搭接就是1.2Lae 2、升级版本到1142 ,就没有这个问题了。
2008-07-30 09:50:39
-
现在用1142版就可以了,在服务新干线的升级课堂中就能下载。。
2008-07-30 09:57:06
-
我也是用的1070版本的,我截了一个图,希望对你有帮助
2008-07-30 11:26:06
-
算出纵筋连接区的箍筋间距, 在计算设置中直接输入间距就可以了 见下图:
2008-07-30 10:17:23
-
软件设置的搭接区域的输入格式多为数值、数值*d或数值*Lle,你所要的格式都有,请再试着直接输入数值。
2008-07-30 10:30:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看