小卢 2020-07-04 14:09:21 | 北京市 安装安装算量GQI | 1361查看 4回答
电缆头
几个问题请教下老师:
1、如图所示,这种预分支电缆,电缆头是不是就计算图中标号为(1、2、3)这3处电缆头。。主电缆计算2个,然后分支电缆接层箱末端计算一个。主电缆与分支电缆连接那就不需要计算电缆头了吧(也就是标注4那)。
2、那若果用T接箱,T接箱的作用是不是就是为了从主电缆上接分支电缆,然后如果用T接箱的话是不是就需要计算4个电缆头,主电缆2个电缆头(就是图中标号为2、3),然后分支电缆除了计算与层配电箱连接那计算一个(标号1),还需要计算一个与主电缆连接那计算一个电缆头(标号4)。
3、如图2,竖向是电缆,到层配电箱是电箱,然后用一个T型电缆分支器分开,那种的话电缆头是只需要计算与总配电箱连接那计算一个电缆头就可以了、还是说分支器那也要计算一个电缆头。
电缆头的规格就是跟随电缆的规格计入就可以吧。
2020-07-04 14:10:03 补充
1、2问题是第一张图。3问题是第二张图。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
预分支电缆头、T接电缆头、穿刺夹电缆头,见下面示意图;
首次提交 2020-07-05 06:42:06 最近修改2020-07-05 06:51:09 (修改过1次)
-
预分支电缆不需要计算电缆头,是厂家作好的
2020-07-04 14:18:17
-
问题1你理解正确,问题2/3的话要看主电缆与分支是怎样连接的,用穿刺线夹的就计算穿刺线夹,干包接头的话就计算干包接头
2020-07-04 14:19:35
-
答:1、预分支电缆不计算电缆,电缆头电缆出厂后就有了,只结算接线端子的工程量
2、T接箱也不需要计算电缆头的
2020-07-04 15:46:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看