三美精英 2020-07-05 10:31:47 | 江西省 土建土建计量GTJ | 657查看 2回答
脚手架?
已知条件:假设我的层高是4.2m,我套了综合脚手架,套了3.6m以上内墙砌筑的脚手架,内墙面和天棚需要粉刷
套法 :1.套个综合脚手架; 2.套个3.6m以上内墙砌筑脚手架 ; 3.套个满堂脚手架(同时增加改架工日)
问题1:该套法是否可以?如果可以,“每100㎡墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日”中的【墙面】指的是全部墙面还是仅仅指超过3.6m的部分?
问题2:如果我只做天棚粉刷(假设天棚高度4.2m),其他工作内容不做,是不是就是只套个满堂脚手架?江西定额选段:
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我的层高是4.2m,我套了综合脚手架,套了3.6m以上内墙砌筑的脚手架,内墙面和天棚需要粉刷
套法 :1.套个综合脚手架; 2.套个3.6m以上内墙砌筑脚手架*0.3 ; 3.套个满堂脚手架(同时增加改架工日)
问题1:该套法可以,“每100㎡墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日”中的【墙面】指的是全部墙面.
问题2:如果我只做天棚粉刷(假设天棚高度4.2m),其他工作内容不做,是只套个满堂脚手架.
首次提交 2020-07-05 10:38:34 最近修改2020-07-05 10:38:52 (修改过1次)
-
1、结构与内、外装如果是一家公司,只能套一个综合脚手架。
2、只做天棚粉刷(假设天棚高度4.2m),其他工作内容不做,可以套满堂红脚手架。
2020-07-05 10:37:40