无聊方自学 2020-07-05 20:49:17 | 湖北省 土建预算施工资料审核 | 636查看 1回答
追问剪力墙钢筋问题
如图纸信息
请问这个是不是隔一拉一,相同直径钢筋是不是间距200。我现在用的是GGJ2013,请问在软件中怎么输啊。我的输入方式如下
而施工方的输入方式是
请问究竟哪个谁对的呀?怎么解释?请大神详细解释一下?感激不尽。
2020-07-05 20:50:12 补充
剪力墙钢筋相差20吨?太夸张了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
放工方的输入方式是对的.你的输入方式中如你的工程第二个截图,表示的意思应是外侧的钢筋为C10@200,内侧的钢筋为C8@200,
首次提交 2020-07-05 21:02:07 最近修改2020-07-05 21:03:44 (修改过1次)