月儿 2008-07-30 14:55:05 | 山西省 其他专业 | 330查看 3回答
那么温度筋定义好后是否还需要在画一次?/
那么温度筋定义好后是否还需要在画一次?可是刚才画出来跟受力筋的长度是一样的,不是跟负筋搭接的啊?计算是不是不对啊还是就不应该画图呢?还有就是我的板上面在梁的部位都有负筋啊,那我的图纸上说明的这个意思是什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳温度筋布设时不能用XY方向,只能选择"垂直"或"水平"方向(别忘了定义时必须定义成温度筋),用这两个功能不会跳出超筋提示,画上去后显示与受力筋相同,但计算结果是对的
2008-07-30 14:57:54
-
哈哈,不用担心。你按图纸规定在板上重新画一遍温度筋就行了。软件会根据负筋的长度自动计算温度筋的长度及与负筋的搭接问题。
2008-07-30 14:58:07
-
温度筋定义好后必须画到图中,温度筋画出来跟受力筋的长度是一样的,只要设置是温度筋,软件会自动计算.
2008-07-30 15:00:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看