18982941927 2020-07-06 15:16:26 | 四川省 安装 | 646查看 3回答
如下图,火警电话线的根数变化这么大?
问题:进端子箱的线是ZRKVV-16x2.5,出线是ZRRV5-2*1.5,为什么根数和线型都变化这么大呢?和图中的带电话插孔的报警按钮数量也对不上呀,求指教!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、主干线用2.5mm²的电话线,支线用1.5mm²的电话线。
二、主干线用16*2.5,这么多层箱,每层要1根(2*2.5),8层就要16*2.5。支线只用1根2*1.5的电话线,即可。
2020-07-06 15:31:38
-
ZRKVV-16x2.5是总线,ZRRVS-2*1.5是分支线
2020-07-06 15:25:22
-
问题:进端子箱的线是ZRKVV-16x2.5,出线是ZRRV5-2*1.5,为什么根数和线型都变化这么大呢?和图中的带电话插孔的报警按钮数量也对不上呀,求指教!
答:1、看清楚说明是报警专用电话线
2、有2跟报警电话总线
3、剩余的应该是报警电话分机专用线
2020-07-06 15:35:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看