• 如下图,火警电话线的根数变化这么大?

    线型

    问题:进端子箱的线是ZRKVV-16x2.5,出线是ZRRV5-2*1.5,为什么根数和线型都变化这么大呢?和图中的带电话插孔的报警按钮数量也对不上呀,求指教!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、主干线用2.5mm²的电话线,支线用1.5mm²的电话线。

    二、主干线用16*2.5,这么多层箱,每层要1根(2*2.5),8层就要16*2.5。支线只用1根2*1.5的电话线,即可。

    2020-07-06 15:31:38 

  • ZRKVV-16x2.5是总线,ZRRVS-2*1.5是分支线

    2020-07-06 15:25:22 

  • 问题:进端子箱的线是ZRKVV-16x2.5,出线是ZRRV5-2*1.5,为什么根数和线型都变化这么大呢?和图中的带电话插孔的报警按钮数量也对不上呀,求指教!


    答:1、看清楚说明是报警专用电话线

    2、有2跟报警电话总线

    3、剩余的应该是报警电话分机专用线