恋恋小敏 2020-07-07 16:44:55 | 山东省 土建 | 1608查看 2回答
暗柱角筋锚固到基础里弯折,其余边筋深入基础37d,在软件里怎么操作呢? 我在节点设置里改了角筋插入基础底部,但是计算出来所有的暗柱钢筋还是都锚固到基础弯折
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
维达詹工 专家
答题: 124968 被赞: 42603
你好:暗柱不能设置,只能编辑钢筋时候,修改长度,然后锁定构件。
2020-07-07 16:50:28
GXZ 铂金专家
答题: 229722 被赞: 43355
工程设置看是否满足你的要求。
2020-07-07 16:52:30
柱基础插筋的箍筋在哪设置?
柱基础插筋预留高度问题
首层有层间拉梁,插筋预留高度H/3,这个高度H,是指到层间拉梁的高度 还是首层的高度,麻烦大神给解答一下 现场施工有检查的提出疑问
柱基础插筋弯折长度怎么修改
弯折长度不同时,是不是在定义柱里分别修改?总的计算设置里怎么修改?
柱基础插筋,判断是否直锚时,LaE=40d,这个d是用最大纵筋直径还是最小直径
柱基础插筋,判断是否直锚时,LaE=40d,这个d是用最大纵筋直径还是最小直径,还是每个直径分别计算判断不同直径锚情况?
纵筋锚固和设置插筋
基础层的暗柱应该是纵筋锚固吗?从负一层到屋顶层应该是设置插筋吗?这样理解对吗?