啦啦啦li 2020-07-08 19:07:54 | 陕西省 安装 | 825查看 3回答
引下线
1、电井里这三个引上符号 是引下线吗 在屋面避雷图里没有这三处,引下线计这三处吗?2、控制电缆头在套定额的时候标准化算用乘系数吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、是引上线,需要往上引
2、不需要乘系数
2020-07-08 19:12:05
-
1、电井里这三个引上符号 是引下线吗 在屋面避雷图里没有这三处,引下线计这三处吗?2、控制电缆头在套定额的时候标准化算用乘系数吗
答:1、这个是从底部的环形避雷带引上的接地线,这个只是强电井里面的,不到屋面
2、控制电缆头根据芯数执行预算不单独乘以系数的
2020-07-08 19:31:19
-
一、不是引上线,按接地母线计算(往上引部分的工程量)
二、控制电缆的电缆头不需要乘系数。按芯数选择相应的电缆头子目。
2020-07-08 20:00:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看