me****@eyou.com 2008-07-31 11:05:12 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 538查看 7回答
我在画剪力墙时是一段一段画的,不是把剪力墙画通扣洞
我在画剪力墙时是一段一段画的,不是把剪力墙画通扣洞口的,钢筋在算量时,洞口两边暗柱和墙完全重合的墙没有墙的水平筋,对吗
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳画剪力墙得用折线一直画通,再来布置门窗、暗柱等构件,洞口两边暗柱和墙完全重合的墙是有墙水平筋的。
2008-07-31 14:30:41
-
画剪力墙得用折线一直画通,再来布置门窗等构件,洞口两边暗柱和墙完全重合的墙是有墙水平筋的,
2008-07-31 11:08:27
-
画剪力墙要通长画,要不钢筋计算不正确.
2008-07-31 11:13:19
-
暗柱里应该有墙的水平钢筋,没有竖向钢筋
2008-07-31 11:33:20
-
一段一段画也可以,先要把墙画到边,包括柱长度,再布置暗柱,剪力墙上的连梁侧面钢筋要按墙水平筋输入,计算才正确。
2008-07-31 11:45:18
-
暗柱里应该有墙的水平钢筋,
2008-07-31 12:41:52
-
画剪力墙时要一直画通,再来布置门窗、暗柱等构件,洞口两边暗柱和墙完全重合部分的墙也是有水平筋的
2008-07-31 22:12:03
-
三十三层剪力墙结构,但是首层到五层个别墙的墙头有一段剪力墙,有箍筋和拉筋,间距跟墙上的暗柱相同,箍筋伸入暗柱,请问怎么布置,是延长暗柱把延长的部分纵筋设置成剪力墙分布筋,还是设置新的墙,高手指点下
-
画的剪力墙为何看到一点,好长一段显示不出来,你再画,就提示你不能重复。为啥
画的剪力墙为何看到一点,好长一段显示不出来,你再画,就提示你不能重复。为啥问题补充:版本是最新版本,删掉再画一样看不到。
-
你好,我想请问我在画剪力墙时,有些暗柱我在画剪力墙时不能完全覆盖住暗柱,只覆盖了暗柱的一部分,如图,请问这样会不会影响我在以后的算量工作?例如后面的图形算量
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看