0.000049 2020-07-10 14:31:39 | 贵州省 土建 | 1126查看 2回答
灌注桩声测管安装后被泥堵塞了,请问施工单位结算的时候能算到声测管的安装等费用吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
提问:灌注桩声测管安装后被泥堵塞了,请问施工单位结算的时候能算到声测管的安装等费用吗?
回答:分两部分
第一部分:灌注桩声测管安装后被泥堵塞了,需进行疏通(此责任和费用由施工单位承担)
疏通声测管的三种方法:
1、最实用的方法就是在泥浆堵塞声测管时,用粗长钢筋来捣通,直接、快捷、有效果,但是此种方法有一定的弊端,就是无法保证泥浆是否清除干净,且所清除的声测管必须是钢制的较大外径的声测管。
2、用工程上专用的钻机配上小钻头进行扫孔,这项处理方法就是比较有保证有目标的去疏通,不会遗漏任何地方,但是同样的,会稍微耗费工时。但是最为保险。
3、直接用高压水枪进行管道内高压清洗,一般泥浆只是附着在内壁,顶不住高压水柱的冲刷,高压在阻塞的地方冲刷3到5秒,即能疏通。但是一定要注意冲刷位置及角度,防止污水泥浆再次回流。
第二部分:请问施工单位结算的时候能算到声测管的安装等费用吗?
施工单位结算的时候是可以算到声测管的制安费用。
希望我的回答对您有帮助,谢谢点赞和采纳!
首次提交 2020-07-10 14:57:31 最近修改2020-07-10 14:58:09 (修改过1次)
-
分析原因,是承包人自身产生的不能计算。
2023-12-16 21:54:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看