• 请问好几块板底筋拉通,负筋只有在标出的地方有,没有标出的地方就没有吗?

    拉通

    底筋

    答疑解惑

    画圈的这些地方没有负筋吗,结构图纸说明里面也没写。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:没有负筋是需要按照通长布置的。千赢官网首页登录入口服务新干线

    2020-07-10 18:14:13 

  • 底筋通长的话就选择多板布置,没有负筋的地方就不绘制负筋

    板筋布置形式:1、底筋+负筋;2、双层双向+负筋;3、双层双向。

    你们这种如果没有面筋也没有负筋的话,可以提图纸答疑,跟设计院对接

    你们的这种不是拉通布置,板负筋没标注就是指1跨的,跟设计对接一下

    首次提交 2020-07-10 18:15:46  最近修改2020-07-10 18:16:51 (修改过1次)

  • 是的

    只是中间跨有

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2020-07-10 18:52:03 

  • 没有通长面筋时,梁上都要有支座负筋,否则板会出现裂缝

    2020-07-10 19:34:08 