Loft 2020-07-11 13:22:14 | 山东省 市政机电 | 1462查看 4回答
市政工程初学者请求帮助,路灯工程,做接地。
如设计说明所述,路灯接地需要套哪些项(50*5的镀锌角钢是水平接地吗,接地体是一个路灯三根还是一根呢,需要再套接地母线吗),看不懂,请求各位老师的帮助。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计说明所述,路灯接地利用基础钢筋,需要套利用基础钢筋做接地极的定额。(50*5的镀锌角钢是接地极,在配电箱附近设置,水平接地体再套接地母线
2020-07-11 13:41:24
-
路灯接地需要套 相应的 接地定额子目项 50*5的镀锌角钢 不一定是水平接地 ,一般是 垂直打入地下的 。接地体一般是一个路灯 一根 ,需要再套接地母线 。
2020-07-11 13:41:32
-
50*5的镀锌角钢是垂直接地(具体数量按设计说明的图集14D504《接地装置安装》,然后用镀锌圆钢连接套接地母线。
最后加上接地调试
首次提交 2020-07-11 14:08:58 最近修改2020-07-11 14:09:38 (修改过1次)
-
50*5*2500的角铁是垂直接地体,需要套水平接地体镀锌扁钢的定额
2020-07-11 14:20:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看