洞口上边设拉结筋,如图所示,门上边是否还设拉结筋?
洞口上边设拉结筋,如图所示,门上边是否还设拉结筋?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:门窗上部砌体的高度符合规范要求时,设置砌体加筋,在门窗洞上方一般都有梁或者圈梁构件,砌体高和般不满足要求,所以不设置。
2008-07-31 17:33:20
-
门上部剩下的砌体高度只要符合你设置的拉筋间距,就应该有砌体加固筋。
2008-07-31 16:57:31
-
应该设置,凡是不能同时砌筑,转角等等处均设拉筋的。
2008-07-31 17:07:41
-
墙拉筋按常规布置,软件计算时:门洞侧面到柱子间的墙拉筋长度按实际长度计算, 门洞以上的墙拉筋长度会按设置长度计算.
2008-07-31 17:12:34
-
如果图纸要求门上设置为拉筋的,必须在门洞口上边设拉结筋。 你这种情况设置拉筋,必须设置超过门宽的。
2008-07-31 17:37:26
-
这需要看门窗过梁上皮至板(或梁)下皮之间的距离,若此距离大于你设置的拉筋间距,则有拉结筋,反之则无。
2008-07-31 17:49:48
-
门上部的拉筋只要剩下的砌体高度够你设置的拉筋间距,就应该有砌体加固筋。
2008-07-31 16:51:23
-
应该设置,墙体拉结是只要没洞的地方就要计算
2008-07-31 16:44:37
-
洞口上边一般都是有过梁或者圈梁的,所以不应该设置拉结筋
2008-07-31 16:47:04
-
门的上边是否设拉筋要看图纸设计是否有设计的,而洞中上边设拉筋也是根椐图纸上规格尺寸来定的!
2008-07-31 16:47:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看