雨 2020-07-11 15:37:18 | 江苏省 土建钢筋算量GGJ2013 | 854查看 1回答
请问条形基础分部筋伸入独立基础的长度,软件默认是一个搭接长度57d,怎么来的?
请问伸入一个有搭接长度什么规范依据吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据抗震等级,混凝土强度,钢筋等级,可以去看图集
2020-07-11 15:48:24
-
图纸要求基础短柱伸入基础长度为为定值42d(非LAE),角筋伸入基础底弯折15d,我进行如下设置
可最后出来的结果是角筋按照42d伸入基础长度计算而非伸入基础底弯折,其余钢筋还是按照软件默认的伸入基础Lae计算的,想问下为什么会这样,该如何正确设置?问题补充:短柱不是设置插筋,是纵筋锚固
-
梁上部通长筋与梁支座钢筋直径不同时的搭接长度,软件默认为搭接长度,能否统一自定义12*d?问题补充:图纸要求焊接12*d 对不对不重要,重要的是我如何修改且不影响其他地方的搭接,我只要一次性修改这部位
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看