lxqf 2008-07-31 16:45:23 | 广东省 土建算量GCL2013 | 503查看 12回答
各位,我想问一下阳台拦板有构造柱,图纸中有规定要有
各位,我想问一下阳台拦板有构造柱,图纸中有规定要有砌体加筋间隔500。阳台构造柱为1000,那么要增加砌体加筋吗?谢谢
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳各位,我想问一下阳台拦板有构造柱,图纸中有规定要有砌体加筋间隔500。阳台构造柱为1000,那么要增加砌体加筋吗?谢谢 回答:有构造柱就增加砌体加筋,阳台构造柱为1000,所以在中间500mm处设置一层
2008-07-31 16:47:58
-
应该加两道拉结筋,而且每道为两根不是一根哟。
2008-07-31 18:45:01
-
应该加,500mm高设一道砌体加筋,1000mm高设一道砌体加筋。
2008-07-31 16:55:05
-
重建设一道,顶部压顶设一道通筋。
2008-07-31 17:26:46
-
你太扣门了,一分都不奖,还来请教,不告诉你
2008-07-31 17:30:25
-
如果是与砌体相接就加筋,如果是与钢筋混凝土相接就不加筋。
2008-07-31 17:30:46
-
答;如果图纸中有说明的情况,那么构造柱与墙体之间应当设置砌体加筋。
2008-07-31 17:34:26
-
要增加拉筋,1000高设三道拉筋,长度按图纸或者图集计算.
2008-07-31 16:48:34
-
应该设,具体看图纸是否有要求,如果没有就按标准图集进行.
2008-07-31 16:51:33
-
不用加砌体加筋。
2008-07-31 16:47:49
-
你好,一般情况下只要是设有构造柱的地方都需要有砌体加筋的
2008-07-31 16:47:55
-
要加,超过500就要加砌体加筋。
2008-07-31 16:48:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看