实习小白 2020-07-12 16:46:33 | 浙江省 土建预算土建计量GTJ | 623查看 2回答
老师,我填充墙标高设置到连梁顶,但是计算结果没有扣掉连梁这部分的体积,这样对吗?我需不需要把填充墙标高设置到连梁底标高?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
xagcc 钻石专家
答题: 312259 被赞: 70440
不要设置标高,按默认的层高看看。
2020-07-12 16:48:03
酷宝
答题: 110 被赞: 18
墙体高度按层高设置,这关系到粉刷工程量。墙体在计算规则里修改扣除连梁
2020-07-13 08:12:20
老师帮我看看这个连梁与填充墙的计算规则有没有问题
老师帮我看看这个连梁与填充墙的计算规则有没有问题,因为我计算填充墙后并没有扣连梁的体积,是不是需要改一下计算规则?
请问承台上的短柱箍筋怎么只有一部分有箍筋量
已知承台高900(顶标高-1.2),短柱高800(顶标高-0.4),短柱箍筋是8*8的复合箍,我绘制好汇总发现短柱的大箍筋是正确的,但小箍筋只有短柱上部有,下部没有,所以我计算的箍筋数量跟软件就差别很大,而且柱的纵筋计算式也有问题,我自己手算应该是900+800-上下保护层+弯折,但软件计算式是200+1500-上下保护层+弯折,虽然计算结果是一样的,但软件的计算式我就看不懂了,还有这种短柱上面是钢结构的,那纵筋上部不用弯折吗,直接通到顶减保护层就行了吗2021-05-28 10:35:08 补充好像软件把短柱的高度算成200了,而承台的高度从900变成了15002021-05-31 11:18:24 补充没有人知道吗2021-05-31 11:24:03 补充我发现一个问题,我把跟柱相连的基础梁删掉,汇总计算箍筋就是正确的,也就是按照柱高800来计算了,是不是基础梁会影响短柱的高度判定,我还试过把柱设置成2米高,计算的高度判断也是正确的,我就搞不懂了,还有部分短柱的高度计算又是正确的,就是最外围一圈的短柱高度判断都是有问题的2021-05-31 11:33:51 补充短柱上面是钢结构,我在想这个短柱是不是不能定义成框架柱,应该定义成转换柱,这样柱高度判断好像就正确了,而且上部钢筋也是弯折的,把短柱定义成框架柱上部钢筋也不弯折