忠 2020-07-12 23:50:16 | 广东省 机电结算安装算量GQI | 5137查看 2回答
280度排烟阀消防接线
请问如图所示的280度排烟阀应该怎样接线呢?强电工程已经有2*1.5的电源线从动力电柜接到阀上,那图中的排烟阀模块是否只需跟排烟机的模块一起装到排烟机电控箱里面,再统一用消防总线f来接呢?还是需要吧消防总线f接到每个阀上?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个功能是关阀门停风机,如果从风机控制柜放线到风阀上了,并对应接好了,就能实现这个功能。同时注意,如果该阀门是关闭的情况下,风机是不能启动的。至于模块应该安装一个监视模块,关阀门的反馈信号,作为在报警主机上停风机的显示。
2020-07-13 00:09:01
-
除电源线外,控制线需要接到每一个防火阀(及模块)上面。
2020-07-13 06:58:40