张 2020-07-13 00:17:45 | 山东省 安装 | 9948查看 3回答
止水节
止水环又称为止水节
1.排水立管出屋面处需要放置刚性防水套管,那么出屋面处还需要放置止水节吗?
2.排水卫生间支管是否那个卫生器具都要计算止水节?
3.如果该楼没有地下室,那么一层卫生间污水支管需要放置止水环吗?如果该楼有地下室,那么
那么一层卫生间污水支管需要放置止水环吗?
4.止水节是不是在有地下室的一层需要放置止水节,如果没有地下室是不是不计算止水环
山东03定额
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、出屋面安装刚性防水套管,就无法在放置止水节,它俩在同一个位置。
二、止水节是设计要求的才放,设计没有要求的不放。没有地下室,首层当然不放。
2020-07-13 06:55:35
-
屋面套管做防水不做止水环,2、卫生间做防水支管也不做止水环,
2020-09-12 21:36:15
-
四川省2020定额计算规则说明明确说明了止水节(止水环)、透气帽、H管、存水弯只另计材料费了!
2023-06-09 03:06:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看