47****@QQ.COM 2008-08-01 09:24:23 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 433查看 7回答
从楼层复制到基础的梁只有载面信息,钢筋信息都没有,
从楼层复制到基础的梁只有载面信息,钢筋信息都没有,还要重新一条一条的输入和识别太麻烦了,为什么会这样呢,有没有好的办法,请教了? :
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础梁与框架梁的钢筋输入方法是不一样的(反向输入) 自然是不能复制配筋信息 所以你只能一个个重新输入
2008-08-01 09:41:27
-
基础梁和上部框架梁是不一样的,里面矛固等都是不同的,
2008-08-01 09:27:43
-
在选择从其他楼层复制构件图元的时候,是可以把钢筋的信息一起复制过去的,是不是你的操作出问题了
2008-08-01 09:29:53
-
基础梁与楼层的梁概念不同,钢筋信息是翻着的,所以复制过来后钢筋信息必须重新定义。
2008-08-01 09:30:26
-
楼层间复制,楼层,从其它楼层复制构件,选择构件打勾.
2008-08-01 09:31:26
-
一般情况下,从其它楼层复制到基础层,软件不太认;基础层梁的钢筋应该从新输入的,基础梁与上部配筋区别较大!
2008-08-01 09:33:05
-
从楼层复制到基础的梁只有载面信息,钢筋信息都没有,还要重新一条一条的输入和识别太麻烦了,为什么会这样呢,有没有好的办法,请教了? 答:首层的框架梁与基础梁,首先含义是不一样的,其次它们标注钢筋信息的位置也不同,基础梁的上部钢筋和下部钢筋的标注位置与框架梁的正好相反。所以只有截面信息能是一样的。
2008-08-01 10:00:10