流星雨 2008-08-01 10:36:58 | 广东省 其他专业 | 862查看 3回答
钢筋中剪力墙YYZ、YJZ、GJZ,导入图形后是按
钢筋中剪力墙YYZ、YJZ、GJZ,导入图形后是按柱还是墙?它们的一边同墙厚200,另一边不同墙厚为250,导入图形后它们的位置上没有这些柱怎么处理?问题补充:请注意,我说的柱一边与墙同厚,一边与墙不同厚,并不是与墙重合的那种暗柱
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、钢筋中剪力墙YYZ、YJZ、GJZ,导入图形后是墙。 2、导入图形后它们的位置上没有这些柱,是因为这些柱本身就是暗柱,是剪力墙的一部分,不需要另外计算。 3、如果要另外计算这些暗柱,在钢筋里,把这些柱换成框架柱,导过来就可以看到柱了。
2008-08-01 10:42:11
-
钢筋中剪力墙YYZ、YJZ、GJZ都应按暗柱处理,导入图形后它们的位置上没有这些柱的话,在墙类构件中新件暗柱,如图:
2008-08-01 11:38:38
-
柱本身就是暗柱,是剪力墙的一部分,不需要另外计算。
2008-08-01 12:05:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看