哟哟哟 2020-07-14 16:49:57 | 安徽省 安装 | 463查看 3回答
强电
请问这个是需要计算的嘛? 系统图跟平面图的电缆标注规格不一样 应该按照哪一个?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图一是弱电的监控回路
图二是箱的进线 电源
2020-07-14 16:58:30
-
请问这个是需要计算的嘛? 系统图跟平面图的电缆标注规格不一样 应该按照哪一个?
答:这个属于弱电系统的,不在强电计算
2020-07-14 17:03:23
-
截图一是弱电监控的线缆。
截图二是强电的电源线(电缆)。
两码事。
2020-07-14 17:56:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看