zh****@hotmail.com 2008-08-01 14:49:54 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 2118查看 13回答
如果两个门或窗间距太近,会导致画过梁时重叠,画不上
如果两个门或窗间距太近,会导致画过梁时重叠,画不上去!遇到这种情况怎么处理?问题补充:画一个通长的用点画不上?!只有在门窗上面才能显示可以画!那该怎么办?
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对于这个问题要分两种情况考虑: 1、如果门窗洞口的顶标高是相同的话,那么可以取实际施工中的方法,把两根过梁合并成一根来画,这时只需要修改一下过梁两边的露出尺寸即可。 2、如果门窗洞口的顶标高不同,那么可以自己手算出这部分的工程量,在表格输入模块中直接输入,这样就不用在绘图输入中画这两根过梁了。 请您仔细审核一下具体属于哪种情况,祝您成功!
2008-08-01 16:53:51
-
1.如果离太近,可以将两根过梁设置成一根通长过梁 2.如果不行也可以用分层画两根过梁;由于过梁的所处位置的高度并不影响工程量,也可以将该过梁的起点标高适当作修改 此仅做为本人意见,如不正确还请多多指教
2008-08-01 15:44:19
-
用点画好象不错
2008-08-01 16:05:24
-
把两条过梁合并在一起布置
2008-08-01 16:20:23
-
可以适当修改过梁的位置 不影响工程量的
2008-08-01 17:16:12
-
一个是过梁一个是连梁 如果图纸给的都是连梁,那应该是双洞口连梁,可以和设计询问一下
2008-08-01 17:27:25
-
用画线法布置一条过梁就行了。
2008-08-01 14:52:11
-
如果两个门或窗间距太近,会导致画过梁时重叠,画不上去!遇到这种情况怎么处理? 我们这的图纸说明有规定,如果两个过梁距离太近就可以合并为一根通常的过梁(通过设置过梁伸入墙内的长度来实现),这样的问题假如图纸说明上没有涉及到的话,你最好和设计联系一下
2008-08-01 14:53:13
-
用点画软件会自动处理,自动扣减吧,你试试
2008-08-01 14:55:28
-
两个洞口共用一个通梁就可以了,实际施工遇到这种情况也得这么做
2008-08-01 14:57:57
-
如果两个门或窗间距太近,会导致画过梁时重叠,画不上去!遇到这种情况怎么处理? 过梁在什么软件上画会重叠,在GCL8.0里,用分层画,就不会重叠了,但是必须把各条的标高修改正确,即可.
2008-08-01 15:04:19
-
自已修改一下过梁伸入墙内的长度就可以了。
2008-08-01 15:22:29
-
合并成一根过梁,或修改过梁伸入墙内的长度
2008-08-01 15:37:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看