慧 2008-08-01 16:43:42 | 河北省 其他专业 | 1400查看 5回答
板顶无筋处设保温筋是什么意思2
我画顶层板钢筋出现板顶无筋处设保温筋,在什么样的情况下设保温筋啊
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳温度筋用在屋面板无面筋的时候 温度筋的作用是防止屋面板因为板面部没有布置钢筋时温度变化而开裂,所以当屋面板上部无面筋或者负筋的时候就要布置温度筋。 软件在处理温度筋的时候,是在板受力筋里处理的,你新建板受力钢筋,然后选择板筋类型为“温度筋”即可。至于温度筋与负筋的搭接长度,你可以在计算设置里进行修改。
2008-08-01 16:45:15
-
温度筋一般在结构设计说明中说明。
2008-08-01 16:58:41
-
@温度筋是为了防止由于温差过大而造成的开裂而设置的钢筋 @在软件中温度筋是在受力钢筋中设置的 @温度筋支持单板和多板的水平和垂直布置,在软件中以底筋形式出现 @温度筋不支持其他布筋方式中的XY向布筋
2008-08-01 18:27:06
-
就是在板顶无筋处,设保温筋。温度筋是双向设置在板上面(即上筋)。 温度筋属于受力钢筋,应该在受力筋里设置,修改类型,布筋方法同受力钢筋。
2008-08-05 07:46:25
-
我画顶层板钢筋出现板顶无筋处设保温筋,在什么样的情况下设保温筋啊 答:一般是顶层顶板的负筋下没有说明分布筋的直径及间距,在说明中有没有注明的负筋下设置温度筋 间距及钢筋直径。
2008-08-08 09:37:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看