dacheng 2008-08-09 21:27:11 | 山西省 其他专业 | 680查看 25回答
在框架梁中,上筋为6ф25,下筋为8ф25.箍筋为ф12@200(4)。请教各位高手如何帮扎最好?/
问题补充:集中标注为600*500 ф12@200(4) 6ф25;8ф25 N4ф14
全部回答
(25)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我们在现场是箍筋配置是一个大箍和一个小箍,梁主筋这样排如图
2008-08-09 22:46:59
-
梁实际宽为600,按现有规范如果保护层为30mm,8根25的钢筋的净间距为48.57mm,也就是说将近5公分的间距并不拥挤,完全可以按图纸要求不用分层放置钢筋.
2008-08-10 07:21:33
-
中间的小箍筋做小宽度为100即可,上排钢筋在小箍筋里面布置两根,左右两边各两根;下排钢筋在小箍筋里面布置两根,左右两边各三根。我的施工经验。
2008-08-10 08:01:08
-
一般图纸上都会写明的,如未写明,可以上排4/2,下排4/4。
2008-08-10 14:51:05
-
这样绑扎 ︴。 。︴。。︴ 。 。︴ ︴。。。︴。。︴。。。︴
2008-08-10 08:22:27
-
这样绑应该好一点吧。 ︴. . ︴. . ︴. . ︴ ︴. . .︴. . ︴. . . ︴
2008-08-10 08:31:43
-
直接按图输入就可以啦,没必要分排吧!
2008-08-10 09:02:58
-
上排可以4/2,下排4/4就可以。
2008-08-09 21:28:49
-
图纸上这么写的 设计就是这么设计的,施工不也是这么施工的么 ?为什么要分排呢? 我不明白楼上说的, 我对现场不太懂。再说了 分排钢筋的长度也是不一样的啊
2008-08-09 21:30:45
-
梁宽多少? 如:250(宽)*650(高) 上排3/3; 下排3/3/2,ф12@200(4)。 如; 300(宽)*650(高) 上排4/2; 下排4/4,ф12@200(4)。
2008-08-09 21:36:13
-
施工是按设计做的,直接按设计图纸施工,软件计算也是按设计输入.
2008-08-09 21:36:32
-
钢筋分几排是设计人员设计出的,预算员只能按图计算不能修改设计,图纸怎么样只需按图输入钢筋软件就可
2008-08-09 21:38:55
-
造价人员按设计图纸输入软件,如图纸标注不清楚,应向设计部门反映.
2008-08-09 21:51:13
-
非设计人员不得随便定钢筋的排数,如果施工人员随便更改设计,设计的弄起来干啥子也。钢筋一般不宜超过三排。当梁的截面太小,钢筋太多不便于绑扎和浇筑混凝土时,现场施工人员应该和设计商量解决现场施工绑扎的问题。钢筋密了,混凝土都不好浇筑。做预算时一般要严格按设计图纸进行计算。
2008-08-09 21:53:56
-
在框架梁中,上筋为6ф25,下筋为8ф25.箍筋为ф12@200(4)。请教各位高手如何帮扎最好? 如何布筋要由梁宽及箍筋的支数而定,就你提供的条件看[箍筋为ф12@200(4)]上排可以4/2,下排4/4。
2008-08-09 21:56:24
-
上排6根25,主筋间距中中110,扣主筋宽25,空隙85,足够20粒径的碎石穿过.下排8根25,主筋间距中中78.5,扣主筋宽25,空隙53.5,足够20粒径的碎石穿过.直接按图做
2008-08-09 21:59:21
-
上排6根25,主筋间距中中110,扣主筋宽25,空隙85,足够20粒径的碎石穿过.下排8根25,主筋间距中中78.5,扣主筋宽25,空隙53.5,足够20粒径的碎石穿过.直接按图做我认为这个答案好与实际相同
2008-08-09 22:09:38
-
上筋为6ф25 3/3,下筋为8ф25 4/4.箍筋为ф12@200(4)。
2008-08-09 22:26:13
-
问题:在框架梁中,上筋为6ф25,下筋为8ф25.箍筋为ф12@200(4)。请教各位高手如何帮扎最好? 集中标注为600*500 ф12@200(4) 6ф25;8ф25 N4ф14 答:根据梁的标注宽度为600,满足钢筋排放最小间距要求,上下筋均按单排安装,下排筋在内箍筋内放置2支,在内箍筋外侧左右各放置3支钢筋,上排筋均匀排放。
2008-08-09 22:26:35
-
设计满足规范要求,按设计施工即可。
2008-08-09 22:35:13
-
因为这个梁宽和梁高都挺大的.所以在上排可以直接是6ф25就可以.下排筋为 8ф25 2/6就可以了,中间是4根14的抗扭筋就完全可以的. 祝你早日解决问题!
2008-08-09 22:35:15
-
按照设计要求布置钢筋
2008-08-09 23:44:04
-
实际梁宽为600,如果保护层为30mm,8根25的钢筋的净间距为48.57mm,也就是说将近5公分的间距并不拥挤,完全可以按图纸要求按一排放置钢筋,不用分层放置。
2008-08-09 23:44:20
-
图中未注明排数,不能由自己做,上排几根,下排几根,应根据图中注明做!
2008-08-11 08:28:06
-
有图纸的话还 是要看图纸上是怎么设计的,就怎么布。 如果没有图纸,还要看你的梁宽是多少,有一个条件你在布的时候一定要满足,主筋之间的净距一定要大于钢筋的直径来布。 上筋一排,下筋一排就可以了。
2008-08-11 08:45:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看