HMILY-LI 2008-08-10 00:09:24 | 广东省 其他专业 | 1134查看 11回答
请问下哦 1.楼层设置一般是否都看剖面图,是填高
请问下哦 1.楼层设置一般是否都看剖面图,是填高度上去还是起始高度呢?2.基础层的又去哪看啊 ?我好像都看不到基础层的?是不是基础层算钢筋的时候可以不理啊?我截图给你门看把 帮我看下基础层和-1层怎么填?问题补充:没了啊 全部好像就只有这个有标高而已了啊
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问下哦 1.楼层设置一般是否都看剖面图,是填高度上去还是起始高度呢?2.基础层的又去哪看啊 ?我好像都看不到基础层的?是不是基础层算钢筋的时候可以不理啊?我截图给你门看把 帮我看下基础层和-1层怎么填? 回答:你这是一层地下室,其余为±0.00以上的建筑,基础层层高为桩基承台底或独立柱基的垫层以上的钢筋砼深度(不包括垫层)至地下室板面标高之间的距离为基础层层高,1-层层高为3.85米
2008-08-10 08:29:53
-
计算钢筋时在结构图剖面图中,一1层的标高是地面结构层至基础底板标高。计算图形算量时在建筑图剖面图中,-1层的标高是-3。85米至砼垫层底。知道了吧?
2008-08-10 07:48:38
-
在计算钢筋时基础层标高应为基础垫层表面至地下室底板面,如无地下室从垫层至±0。000。你看结构图试一下
2008-08-10 08:08:56
-
图形算量: 1、在新建工程--辅助信息处,输入室外地坪相对标高(m)为‘-0.45’(见下图上面的那张); 2、在工程设置--楼层设置--基础层层高--查看基础结构图; 3、添加楼层--楼层编号 2 修改为‘-1’--层高修改为‘3.85’--点楼层排序即可,见下图下面的那张。 没了啊 全部好像就只有这个有标高而已了啊? 还有基础图的。在结构图里。
2008-08-10 08:31:15
-
-1层的层高是+-0至-3.85米,-3.85米以下至基础构件的垫层面为基础层的高度.
2008-08-10 08:35:15
-
基础构件的垫层面为基础层 地下室应该设为-1层
2008-08-10 09:13:47
-
你是在做钢筋吗,在钢筋软件中应输入结构标高,你截的图是建筑图。 在钢筋软件中基础层层高应为基础底标高到地下室(或首层)地面结构标高间的高度。
2008-08-10 00:15:14
-
1\\楼层设置仅仅看剖面图还不够,还要看基础图. 2\\基础层一般在结构设计的第二张,基础层的钢筋肯定要算的,只要是图纸上有的,都要算,否则就漏项了.你只截了一张建筑图,只能看到地下室的底标高是-3.85米.
2008-08-10 04:16:00
-
请问下哦 1.楼层设置一般是否都看剖面图,是填高度上去还是起始高度呢?2.基础层的又去哪看啊 ?我好像都看不到基础层的?是不是基础层算钢筋的时候可以不理啊?我截图给你门看把 帮我看下基础层和-1层怎么填? 在做钢筋算量时,层高一般是按结构层高设置,但如果按建筑层高来计算也没有关系,只要按一个标准设置,都不会出问题的。基础层的层高是按±0.00至基础底标高(不含垫层厚度)来设置。你给的是张建筑图,它不能完全反映基础底板的标高,从图上看该工程基础层层高应为3.85+底板厚度(不过最好还是看结构图的标识)。如果地下室底板下基础比较简单的话就不要设置-1层了,直接按基础层处理就可以了。
2008-08-10 06:30:16
-
看图纸需要建施图和结构图互相参照的,只看一个图纸是看不明白的,
2008-08-10 10:31:35
-
你的问题就是你的设置里需要什么数据就要找到什么数据 不要只针对那个图纸
2008-08-10 09:15:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看